| 1. cisco 1550模块和h3c 1550模块问题 请高手帮忙 |
  |
|
 |
|
HP : 0 / 34
MP : 4 / 33
EXP : 38%
|
|
初涉江湖
 
成员等级: 2
发表总数: 13
金币总数: 32
所属组别: 普通成员
注册日期: 2008/07/20

|
光纤距离12公里单模光纤,机房交换机是cisco 6506 ,配的cisco 1550 25公里千兆光模,另头是H3C交换机,配的H3C 1550 40公里的千兆光模, H3C发光CISCO可收到,CISCO 没光发出。用百兆都是好的,换千兆就不行,烧了两块CISCO模块是什么原因。 光公里数不同会不会有影响呀! |
 |
|
|
| 2. Re:cisco 1550模块和h3c 1550模块问题 请高手帮忙 |
  |
|
 |
|
HP : 0 / 34
MP : 4 / 33
EXP : 38%
|
|
初涉江湖
 
成员等级: 2
发表总数: 13
金币总数: 32
所属组别: 普通成员
注册日期: 2008/07/20

|
CISCO模块 一会就烧,郁闷呀 |
 |
|
|
| 3. Re:cisco 1550模块和h3c 1550模块问题 请高手帮忙 |
  |
|
 |
|
HP : 243 / 1217
MP : 1495 / 20834
EXP : 70%
|
|
测试中......
           
成员等级: 49
发表总数: 4486
金币总数: 279
所属组别: 核心成员
注册日期: 2003/01/10

|
H3C 1550 40公里,发射功率大,所以CISCO的模块可能接受到光信号太强,有可能对光模块有伤害. 建议lz查一下两个模块的发射和接收的参数.然后用光功率计测量一下实际的接收和发射的功率来对比一下.

 |
 |
|
|
| 4. Re:cisco 1550模块和h3c 1550模块问题 请高手帮忙 |
  |
|
 |
|
HP : 0 / 34
MP : 4 / 33
EXP : 38%
|
|
初涉江湖
 
成员等级: 2
发表总数: 13
金币总数: 32
所属组别: 普通成员
注册日期: 2008/07/20

|
但是我们把H3C交换机拿到机房近距离测试过,接上都可以通!为什么拿开就不行了呢? |
 |
|
|
| 5. Re:cisco 1550模块和h3c 1550模块问题 请高手帮忙 |
  |
|
 |
|
HP : 0 / 34
MP : 4 / 33
EXP : 38%
|
|
初涉江湖
 
成员等级: 2
发表总数: 13
金币总数: 32
所属组别: 普通成员
注册日期: 2008/07/20

|
如果加光功率衰减器,我该怎么加? |
 |
|
|
| 6. Re:cisco 1550模块和h3c 1550模块问题 请高手帮忙 |
  |
|
 |
|
HP : 0 / 34
MP : 4 / 33
EXP : 38%
|
|
初涉江湖
 
成员等级: 2
发表总数: 13
金币总数: 32
所属组别: 普通成员
注册日期: 2008/07/20

|
高手们,帮帮忙好吗!小弟在着先谢谢了 |
 |
|
|
| 7. Re:cisco 1550模块和h3c 1550模块问题 请高手帮忙 |
  |
|
 |
|
HP : 243 / 1217
MP : 1495 / 20834
EXP : 70%
|
|
测试中......
           
成员等级: 49
发表总数: 4486
金币总数: 279
所属组别: 核心成员
注册日期: 2003/01/10

|
处理光纤的问题,关键是要把关衰减测量清楚。 12公里的光纤,不一定代表12公里的衰减,所以,只有你的测量数据才能说明一切问题。

 |
 |
|
|
| 8. Re:cisco 1550模块和h3c 1550模块问题 请高手帮忙 |
  |
|
 |
|
HP : 0 / 34
MP : 4 / 33
EXP : 38%
|
|
初涉江湖
 
成员等级: 2
发表总数: 13
金币总数: 32
所属组别: 普通成员
注册日期: 2008/07/20

|
那为什么我们把H3C交换机拿到机房近距离测试过,接上都可以通! |
 |
|
|
| 9. Re:cisco 1550模块和h3c 1550模块问题 请高手帮忙 |
  |
|
 |
|
HP : 250 / 1252
MP : 1618 / 21437
EXP : 8%
|
|
迟则生变
           
成员等级: 51
发表总数: 4855
金币总数: 285
所属组别: 管理员
注册日期: 2003/01/9

|
“cisco 1550 25公里千兆光模”具体的产品编码是什么? WS-G5486 ? WS-G5487 ? GLC-ZX-SM ? GLC-LH-SM ?
华为模块的产品编码又是什么?

 没有谁能像一座孤岛/在大海里独踞/每个人都像一块小小的泥土/连接成整个陆地/如果一块泥土被海水冲去/欧洲将缺其一隅/这如同一座山岬/也如同你的朋友和你自己/无论谁死了/都是自己的一部分在死去/因为我包含在人类这个概念里/因此我从不问丧钟为谁而鸣/它为我,也为你 No man is an Island, entire of itself; every man is a piece of the Continent, a part of the main; if a clod be washed away by the sea, Europe is the less, as well as if a promontory were, as well as if a man or of thy friends or of thine own were; any man's death diminishes me, because I am involved in Mankind; And therefore never send to know for whom the bell tolls; It tolls for thee.
|
 |
|
|
| 10. Re:cisco 1550模块和h3c 1550模块问题 请高手帮忙 |
  |
|
 |
|
HP : 0 / 34
MP : 4 / 33
EXP : 38%
|
|
初涉江湖
 
成员等级: 2
发表总数: 13
金币总数: 32
所属组别: 普通成员
注册日期: 2008/07/20

|
千兆:1.25G/1.0625G WS-G5483 电口GBIC 100米 WS-G5484 多模GBIC 550米 WS-G5486 单模GBIC 10公里 WS-G5487 单模GBIC 70公里 GLC-T 电口GBIC 100米 GLC-SX-MM 多模SFP 550米 GLC-LH-SM 单模SFP 10公里 GLC-ZX-SM 单模SFP 70公里 |
 |
|
|
| 11. Re:cisco 1550模块和h3c 1550模块问题 请高手帮忙 |
  |
|
 |
|
HP : 250 / 1252
MP : 1618 / 21437
EXP : 8%
|
|
迟则生变
           
成员等级: 51
发表总数: 4855
金币总数: 285
所属组别: 管理员
注册日期: 2003/01/9

|
你前面说“配的cisco 1550 25公里千兆光模”,具体的编号是什么?

 没有谁能像一座孤岛/在大海里独踞/每个人都像一块小小的泥土/连接成整个陆地/如果一块泥土被海水冲去/欧洲将缺其一隅/这如同一座山岬/也如同你的朋友和你自己/无论谁死了/都是自己的一部分在死去/因为我包含在人类这个概念里/因此我从不问丧钟为谁而鸣/它为我,也为你 No man is an Island, entire of itself; every man is a piece of the Continent, a part of the main; if a clod be washed away by the sea, Europe is the less, as well as if a promontory were, as well as if a man or of thy friends or of thine own were; any man's death diminishes me, because I am involved in Mankind; And therefore never send to know for whom the bell tolls; It tolls for thee.
|
 |
|
|
| 12. Re:cisco 1550模块和h3c 1550模块问题 请高手帮忙 |
  |
|
 |
|
HP : 0 / 34
MP : 4 / 33
EXP : 38%
|
|
初涉江湖
 
成员等级: 2
发表总数: 13
金币总数: 32
所属组别: 普通成员
注册日期: 2008/07/20

|
CISCO模块 一会就烧le ,返厂,具体型号没记,把上的塑料套是绿色的,听说CISCO标配公里数一般都达不到是吗?那12公里要配多少公里的合适呢? |
 |
|
|
| 13. Re:cisco 1550模块和h3c 1550模块问题 请高手帮忙 |
  |
|
 |
|
HP : 0 / 34
MP : 4 / 33
EXP : 38%
|
|
初涉江湖
 
成员等级: 2
发表总数: 13
金币总数: 32
所属组别: 普通成员
注册日期: 2008/07/20

|
救救我呀,高手大哥们 |
 |
|
|
| 14. Re:cisco 1550模块和h3c 1550模块问题 请高手帮忙 |
  |
|
 |
|
HP : 0 / 163
MP : 24 / 2041
EXP : 53%
|
|
江湖游侠
     
成员等级: 7
发表总数: 74
金币总数: 121
所属组别: 普通成员
注册日期: 2004/08/8

|
发射功率的范围 单模光口的范围一般在0dBm左右,一些超长距接口会高达+5dBm 接收功率的范围 多模口接收功率一般在-20dBm到0dBm之间;单模在-23 dBm到0dBm之间 工程上要求正常工作接收光功率小于过载光功率3-5dBm,大于接收灵敏度3-5dBm,实际接收功率在-5--15dBm之间算比较合理的工作范围
WS-G5486 Transmit (dBm) -3 (maximum) -9.5 (minimum) Receive (dBm) -3 (maximum) -19 (minimum)
WS-G5487 Transmit (dBm) 5 (maximum) 0 (minimum) Receive (dBm) -3 (maximum) -23 (minimum)
The 1000BASE-ZX GBIC transceiver provides a minimum optical power budget of 23 dB. To determine the supported link distance, you need to measure your cable plant with an optical loss test set to verify that the optical loss of the cable plant (including connectors and splices) is less than or equal to this value. The optical measurement must be performed with a 1550 nanometer light source.
|
 |
 |